nõrkvooluahelate juhtimine 220v lülitiga
#1
Tere,

Mure järgmine. Mul on kolme ahelaga 220v pingega juhitav disainlüliti, mis on mõeldud valgusti lülitamiseks. Lülitil on neli klemmi L, L1, L2 ja L3. Lambi põlema lülitamiseks tuleb puutetundlikule nupule vajutada, mis jääb valgutatuks, kuni lamp uuesti välja lülitada. Tarbija minimaalne voolutarve peaks olema 3w.

Valgustuse asemel oleks aga vaja sellega juhtida nõrkvooluahelaid. Esimene ahel on jalgvärava elektriline luku vastus, nii et värava saaks avada toast. Olemas on ka CRM-91H relee (12-240V), millega saaksin jalgvärava jätta avatuks näiteks 1 minutiks. Seda releed saan ma juhtida 220V ja juhitav ahel võib olla 12V, millega värava lukk töötab. Ainuke probleem on see, et selle relee elektritarve on ilmselt alla 3w ja tänu sellele lülitused ei toimu alati nii nagu vaja.

Teine ahel oleks auto liugvärava avamiseks. Selleks oleks vaja korraks ühendada liugvärava mootori juhtskeemil kaks otsa. Seal on samuti 12V. Selleks on mul olemas nö reset relee Z-R230/S. Seda saab samamoodi juhtida 220v ja juhitavaks ahelaks võib olla 12V. Kuid probleem jällegi sama, selle voolutarve alla 3w.

Kolmanda juhtahela eesmärk oleks seesama liugvärav jätta pidevalt lahti. Selleks peab avatud asendis aktiveerima nö "stop" nupu, ehk üks 12V ahel peab olema avatud. Mõtlesin selleks kasutada sarnast releed, mis teise ahela juhtimiseks, kuid "sisse/välja" lülitamise funktsiooniga.

Kui lisasin lüliti tarbijaks elektripirni sain kogu kompoti enam-väham tööle, kuid kui kõik ahelad olid aktiveeritud siis hakkaisid releed plärisema ja mõned ahelad võisid välju lülituda.

Kas keegi tark oskaks anda nõu, kuidas mul oleks ehk võimalik see asi ühendada, et ta hakkaks normaalselt tööle? Või on see lootusetu üritus? Igal-juhul suured tänud juba ette asjalike vastuste eest.
Vasta
#2
(24-07-2016, 12:02 PM)zaq Kirjutas: Kui lisasin lüliti tarbijaks elektripirni sain kogu kompoti enam-väham tööle, kuid kui kõik ahelad olid aktiveeritud siis hakkaisid releed plärisema ja mõned ahelad võisid välju lülituda.

Palju neid 3W  asju kokku tuli ja palju see nende toide välja andis?
Hõõglambil on ka selline omadus et ta süttimise hetkel tarbib ta palju rohkem kui hiljem põledes.
See VÕIB olla põhjuseks et teistele toidet ei jätku.
Vasta
#3
(24-07-2016, 02:23 PM)A.R. Kirjutas:
(24-07-2016, 12:02 PM)zaq Kirjutas: Kui lisasin lüliti tarbijaks elektripirni sain kogu kompoti enam-väham tööle, kuid kui kõik ahelad olid aktiveeritud siis hakkaisid releed plärisema ja mõned ahelad võisid välju lülituda.

Palju neid 3W  asju kokku tuli ja palju see nende toide välja andis?
Hõõglambil on ka selline omadus et ta süttimise hetkel tarbib ta palju rohkem kui hiljem põledes.
See VÕIB olla põhjuseks et teistele toidet ei jätku.

Ilmselt seal peaks igas kolmes ahelas olema tarve vähemalt 3w, sest vastasel korral ei rakendu tõmberelee korralikult (minu arvamus). Ülekoormuse või toite mittejätkumise probleem ilmselt pole, sest ühte ahelasse võib maksimaalselt ühendada kuni 800w või kõigi kolme ahela peale kuni 2000w.
Vasta


Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne