#1
Pesemismajakeses on pump ja boiler. Kumbki oma seinapesaga.
Kuna mõlemad võtavad päris palju voolu (ja suvilas on peakork väike, lisaks elektripliidid jne) tahaks teha nii, et kui pump rakendub, siis boileri pesast lülituks vool välja.
Pumb töötab ju lühiajaliselt.

St ei tahaks pumpa ümber tegema hakata ja sellel külge juhtmeid lisama (talveks viin selle ära), aga kuidas ühe pesa voolutarbimise abil teist pesa välja lülida?
Mis elektroonikat lisaks releele kasutada?
Vasta
#2
Mis seda pumpa lülitab ? Vee taseme kaudu ?

Muidu saab seda teha kui tuvastada pumba ahelas tarbimist (voolu).
Variante on palju, võib proovida panna pumbaga jadasse relee mähis, võib panna pumbaga jadasse takisti ja selle pealt  pinget mõõta (on seoses vooluga).

Ampertangide sarnane, kontaktivaba süsteem on nendest esimestest tegelt parem, välja tugevuse kaudu pumba toite juhtme ümbert.
Vasta
#3
(08-05-2017, 11:10 AM)Stern Kirjutas: Mis seda pumpa lülitab ? Vee taseme kaudu ?

Muidu saab seda teha kui tuvastada pumba ahelas tarbimist (voolu).
Variante on palju, võib proovida panna pumbaga jadasse relee mähis, võib panna pumbaga jadasse takisti ja selle pealt  pinget mõõta (on seoses vooluga).

Ampertangide sarnane, kontaktivaba süsteem on nendest esimestest tegelt parem, välja tugevuse kaudu pumba toite juhtme ümbert.

Pumpa (veeautomaati) juhib vee rõhk.

Välja tugevuse kaudu... seda võiks mõõta siis toitepesa sees... aga ikkagi, mida täpselt kasutada?
mingit lihtsamat varsiooni ei ole?
Vasta
#4
Leidsin sarnase teema... ja lahendused vist ka.
http://www.elfafoorum.ee/threads/44923-P...elee/page2

prioriteedirelee on asja nimeks...
Vasta