OneWire sidestamine
#1
On 3 Dallase DS1820 ja omatehtud niiskuseandur mis imimteerib ka 1-juhtme protokolli. Asi töötas kui juhtmed lühikesed (1m). Vaja on aga ca 10m. Muidugi siis asi enam ei toiminud. Ossiga analüüsides jäi mulje, et tegu pole mitte niivõrd signaali hilistumise kui just indutseeritud häiretega.
OneWire kasutab tavaliselt (noh, minu teada) 4,7k pull-up takistit. Selge, et häiretundlikus on täiesti arvestatav. Asendades taki 1k-ga, töötab kõik kenasti. Lugesin siit (http://www.interfacebus.com/1-Wire_Bus.html) et võib kasutada veelgi väiksemat takki.
Küsimus: kas nii väike koormustakisti midagi muud halba ei tee? Nt. kuumutab termoandureid )pole ju palju vaja!)? Katseliselt..ei muutunud midagi aga mismoodi ikkagi oleks korrektne ühendus?
Vasta


Sõnumeid selles teemas
OneWire sidestamine - Autor: felch - 14-01-2011, 10:10 PM
RE: OneWire sidestamine - Autor: martinr112 - 14-01-2011, 10:54 PM
RE: OneWire sidestamine - Autor: felch - 14-01-2011, 11:13 PM

Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 2 külali(st)ne