20-02-2013, 01:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-02-2013, 01:50 AM ja muutjaks oli martinr112.)
Suurel osal tarbijatel ei ole vool siinuse kujuline vaid midagi sellist. Seetõttu on RMS väärtus ainukesena adekvaatne.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Power_factor_75.jpg
Kui sa selle voolu mõõtmisega soovid võimsust teada saada siis läheb asi veel keerulisemaks. Vool on vaja võimsusteguriga läbi korrutada.
http://www.linear.com/product/LTC1967 Midagi sarnast on ilmselt ka ampertangide sees. Lk26 paremas nurgas on skeem ka ilusti olemas.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Power_factor_75.jpg
Kui sa selle voolu mõõtmisega soovid võimsust teada saada siis läheb asi veel keerulisemaks. Vool on vaja võimsusteguriga läbi korrutada.