14-06-2013, 02:36 AM
See on lühisvool, mille puhul antud kaitse jääb nö ellu. Ehk siis suudab ainult ise maha põleda ja sees olev kvartsliiv (võibolla neil pisikestel on mingi muu materjal) suudab tekkinud traadikese (ma ei tea mis materjalist see juht seal sees on) katkemisel tekkinud elektrikaare kustutada ilma, et moodustuks mingite muude juhtivate osadega plaanivälist ahelat või et kest kuumuse toimel tükkideks ei lendaks. Kaitse ise muidugi sureb maha aga ellu jääb ta just nimelt selles mõttes, et ei moodusta mingeid muid ahelaid. See 1500 amprit on lühisvool ja tekib sekundituhandike või veel väiksema ajaga. Andmetest selgub, et tootja lubab 10 kordse nimivoolu puhul vähimalt 10 ms ja enimalt 100 ms, et ahel katkestada. PDF'i viimane lk näitab ära kuidas see vidin ajaliselt ennast läbivale voolule reageerib. Seega peaks kaitsme järel olev ahel suutma vähemalt 0,1 sekundit kannatada 1500 amprit ilma põlema minemata. Noh, et rajad valitakse nii paksud, et selle aja jooksul, ei läheks põlema. Tavalised olmekaistmed omavad sama näitajat väärtusega 6 või isegi 10kA. Testrite sees olevad suuremad (10×38 mm) aga on kuskil 15kA, sest ahel on nii lühike ja takitus nii väike, et sellise asjaga peab arvestama. Üldiselt on need mingite standarditega määratud je see on pikem teema. Päris niisama neid asju välja ei mõelda. Kindlasti olete kokku sattunud ka juhusega kus tavalised 5×20 mm klaaskestaga asjad on tükkideks lennanud. Vot sellesama pärast neid kaitsmeid topitaksegi igasugu kestade sisse või siis tehakse nad suuremale lühisvoolule vastupidavamaks, et see kaitse ise kellegile näiteks silma ei lendaks.