Miniatuursete ühenduste puhul ei ole väike ristlõige probleem, kui lähedal on "jahutavad massid", nagu selle klemmi jäme jalg koos tinahunnikuga.
Siin on ainuke võimalus tõde teada saada - lase vool läbi ja mõõda temperatuuritõusu. Ning siis võid arvutada jämedalt

maksvool=ruutjuur(makstemptõus/mõõdetudtemptõus) * mõõtmisvool

näide - kui mõõdetud deltatemp = 10 kraadi ja lubatud maksdeltatemp = 100 kraadi, siis võid kasutada mõõtmisvoolust 3x suuremat voolu kuna kahjuks P=Iruudus * R. Kahjuks.